Някой горил ли е антрацитни въглища в тези горелки?Снощи заредих с такива и за втори път досега ми се задейства защитата за обратен огън. Преди това съм горил орехови черупки,пелети и донбаски въглища и не е имало такъв проблем.
Това е регулатор на тягата към комина. В случая тягата не е прекалено голяма. Коригирал съм подаването в режим на поддържане на 6минути. В момента пътувам към местото и днес цял ден ще правя експерименти, да видим до къде ще я докарам.
Дозирането на която и да е твърдогоривна горелка е обамно. Това означава че при промяна на плътността дори и на един и същи тип гориво, ще се наложи да има нови настройки - пелетите са точно такива. Както казах и по-горе, горелката и контролера се справят добре с горенето, но в режим на поддръжка лигнина ползва кислорода в порите на пелетите и като резултат пелетите тлеят и предават огъня назад дори и в затвореното пространство на шнека. Опита ми с дъбови или смесени пелети(60% дъб+40% иглолистна дървасина) показват, че процеса на горене е много по-лесно да бъде контролиран и го няма това тлеене дето се появява при чисто иглолистните пелети.
D-MAX,Това не е Регулатор на тягата на комина.Това си е най обикновенна клапа за монтаж на вентилатор.Просто е направена по прецизно от тези ,които са вградени във вентилаторите.Затваря по плътно и регулирането на противотежестта е направено по истински.Пробвал съм го и горещо го препоръчвам.За разлика от по малките можности,които имат ,такава клапа,тези с по голяма ,мощност,често нямат.Именно там ,е особено препоръчително ,да се монтира тази клапа.особено,когато горивото е пелети.Както и ти си се убедил,риска,от възникването на обратен огън се увеличава.
Преди няколко дни ,препоръчах на един приятел един патент,на METAL FACH.Създава надналягане и е особено препоръчителен при ползване на пелетите ,като гориво.
ята е ,да се вземе въздух,от затапения край ,на отвора за вентилатор и да се вкара в бункера ,с един прост маркуч.Така ,се създава ,надналягане,който предотвратява,обратния огън.Между другото,някой ,беше го показал ,с коментара от поляците,че предотвратява,конденза.Да наистина е така,помага,само ,че целта ,не е точно такава.Горещо го препоръчвам,на всички ,ползватели на Ретортни горелки.
Другото ,което бих те посъветвал и всички ,които ползват ,пелети за гориво е да подмените,вентилатора с по малък
Обещал съм,на няколко от колегите тук,като внеса,да се обадя.Не съм забравил ,но все още не са ми необходими,но в най скоро време,ще направя поръчка
И при мен е на 70 С. На всеки 15 мин върти шнека по 15 сек.
Проверете дали е добро уплътнението на капака на бункера., защото от там ако издиша се явява като комин и се пълни с пушек.
Датчика на моя котел Кострева е закрепен с метална скоба и може да се мести назад. Ако и на Вашия е така може да го преместите назад.
Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
"Когато някой не може да направи нещо, поради недостатък на сили, той вини за това случая."
Като копувах горелката ми казаха че на 90 се включва
На 90 градуса сработва STB защитата. Тя предпазва котела от прегряване. Защитата на шнека е на 70 градуса. Тя е така наречената "Защита от обратен огън".
Може и така да е.Аз да не съм разбрал правилно.Махнах датчика и сега така работи.Намалих времето за подаване и сега не загрява толкова като че ли.Не смея да го сложа защото като се включи пълни пепелника с въглища.За първа година ми е и докато разбера кое как.
Здравейте колеги според вас кой от двата котела е по подходящ за реторна горелка. Бурнит вбс 20 квт или Дакон дор 24 или ако някой има други идеи за котел по подходящ
Благодаря предварително.
Коментар