    Здравейте колеги

    Ето един пример какво се случва, когото не се спазват правилата при избора на материали и това е сторено от братята италианци.
    Та случката е свързана с двуконтурна инсталация за ледена вода с обем 60м3 която акумулира лед през нощта, който после се използва за охлаждане на вода ,необходима при технологичните процеси на преработка на мляко.
    След 4 година от въвеждане в експлоатация количеството на фреон в единият контур започна да намалява последва допълване но спадането продължи.Наложи се източване на част от водата установяване на проблемната серпентина и ето каква бе изненадата когато я извадихме:
    Корозия, и то каква!!!

    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-08-27 13.47.29.jpg
Прегледи:1
Размер:209.8 КБ
ID:5992932Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-08-27 13.47.20.jpg
Прегледи:1
Размер:208.5 КБ
ID:5992933Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-08-27 13.47.12.jpg
Прегледи:1
Размер:229.3 КБ
ID:5992934Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-08-27 13.47.00.jpg
Прегледи:1
Размер:166.8 КБ
ID:5992935
    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-08-27 13.46.39.jpg
Прегледи:1
Размер:118.4 КБ
ID:5992936Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-08-27 13.46.11.jpg
Прегледи:1
Размер:228.1 КБ
ID:5992937

    Мисля че при проверка на спецификацията на тръбите отговаряха на Ст3.

    Последваха спешни консултации със специалисти и изработка на нова секция от неръждаема стомана 304L.

    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-09-26 12.06.16.jpg
Прегледи:1
Размер:111.8 КБ
ID:5992898Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-09-26 12.06.19.jpg
Прегледи:1
Размер:145.9 КБ
ID:5992899Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-01 13.08.31.jpg
Прегледи:1
Размер:162.6 КБ
ID:5992900Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-05 15.55.37.jpg
Прегледи:1
Размер:96.6 КБ
ID:5992901Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-08 18.05.45.jpg
Прегледи:1
Размер:113.6 КБ
ID:5992904Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-08 18.05.06.jpg
Прегледи:1
Размер:193.8 КБ
ID:5992907Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-09 15.41.23.jpg
Прегледи:1
Размер:155.3 КБ
ID:5992910Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-19 13.34.47.jpg
Прегледи:1
Размер:194.1 КБ
ID:5992911Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-10-19 13.35.51.jpg
Прегледи:1
Размер:173.2 КБ
ID:5992912

    Когато секцията беше готова ,последва проверка на налягане и бе приготвена за монтаж във ваната ,изпляска още една!!!

    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-19 10.08.01.jpg
Прегледи:1
Размер:132.0 КБ
ID:5992926Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-19 10.07.41.jpg
Прегледи:1
Размер:164.7 КБ
ID:5992927Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-19 10.07.23.jpg
Прегледи:1
Размер:173.7 КБ
ID:5992928Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-19 10.07.03.jpg
Прегледи:1
Размер:162.1 КБ
ID:5992929Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-19 10.06.49.jpg
Прегледи:1
Размер:180.6 КБ
ID:5992930Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-19 10.06.40.jpg
Прегледи:1
Размер:174.7 КБ
ID:5992931



    Този път последва пълно източване на съоръжението и при последвалата инспекция видяхме това:

    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-16 12.17.01.jpg
Прегледи:1
Размер:151.8 КБ
ID:5992913Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-16 12.16.24.jpg
Прегледи:1
Размер:126.6 КБ
ID:5992914Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-16 12.16.19.jpg
Прегледи:1
Размер:134.4 КБ
ID:5992915Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-16 12.15.37.jpg
Прегледи:1
Размер:114.7 КБ
ID:5992916Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-16 12.15.31.jpg
Прегледи:1
Размер:117.4 КБ
ID:5992917Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2012-11-16 12.15.12.jpg
Прегледи:1
Размер:121.3 КБ
ID:5992918

    При тази гледка се взе единодушно решение за пълна подмяна на серпентините,което ще рече 3400 метра тръби,такава е общата дължина във всички секции.

    Та братята италианци са си взели парите и сега пеят песента:" Изключвам телефона си и дим да ни няма" ,а пък ние тук ще оправяме.

    В темата за алуминиевите сандъците колегата Mikewolf предложи да опитам да правя лодки.Може но първо ще изработим още 7 подводници на сухия док като ги потопим и инсталацията за ледена вода заработи както трябва що да не опитаме и с лодки.

  • #2
    От: Инсталация за ледена вода

    Ама ако не се разваля, как ще си купиш новия модел?!
    Да им Е@А майката и мърльовци!!!!
    Проблема е в консуматорското мислене. Вероятно гаранцията им е изтекла преди две години и сега се спасявайте по единично.
    Само че ми прави впечатление, че корозията е на последните редове на тръбите (най-ниските). Каква вода ползвате? Солен разсол или обикновена чешмяна. Има нещо гнило и във водата си мисля аз. Преди да пуснете в експлоатация помислете и за един филтър на водния кръг. Ще си спестите нови неприятности от запушване на другите инсталации. Има случаи на води които са агресивни към неръждавейката почти толкова колкото и към черни тръби. Неръждаеми бойлери цъфтяха като майски рози от хлора във водата.
    АИГ-Заваряване ООД
    Производител на заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036

    Коментар


    • #3
      От: Инсталация за ледена вода

      На времето когато работех в Сердика всичките охладителни и транспортни съоръжения бяха неръждавейка или мед . По пунктовете за изкупуване на мляко и стопанствата обикновено ваните бях ГДРейски неръждавейка имаше едни по стари полски алуминиеви . Такава простотия изпълнена с обикновени черни тръби не съм виждал . На тоя производител трябва да му разцепите задника от дела .
      Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .

      Коментар


      • #4
        От: Инсталация за ледена вода

        Ама ако е изтекла гаранцията - нищо неможеш да направиш!!!
        АИГ-Заваряване ООД
        Производител на заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036

        Коментар


        • #5
          От: Инсталация за ледена вода

          Така е само че като ги заплашиш че ще изпратиш снимките на всичките им клиенти едва ли ще са доволни от тая "реклама" .
          Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .

          Коментар


          • #6
            От: Инсталация за ледена вода

            Може би има голяма вина и в тези които са закупили тази инсталация, сигурно са били наясно че е от черни тръби, и това със сигурност го е показвала и цената която трябва да е много различна от тази ако са от неръждавейка. Чак такава измама за мен е непонятна и си мисля че и това си е някаква далавера за която пишещият тук може би не знае. Този случай сигурно ще отиде при тези при които се казва че икономията е майка на мизерията.
            При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!

            Коментар


            • #7
              От: Инсталация за ледена вода

              Здрасти колега,

              Може ли малко инфо как работи системата ти - на колко градуса изпаряваш фреона, какъв е фреона, защо така охлаждаш водата, защо не се спря на варианта да изпаряваш в пластинчат ТА и от там да сложиш водна циркулационна помпа към буфера.
              Сподели малко инфо... ще съм ти благодарен да го чуя от теб, човек сблъскал се с практиката

              Коментар


              • #8
                От: Инсталация за ледена вода

                Едва сега ти отговарям,че работата напоследък идва множко.Та:
                1.Идеята е да се натрупа студова енергия през нощта на ниска тарифа на тока във вид на лед.Tази инсталация генерира 2 300 000kcall.Достатъчни за преработка на 80 тона мляко.Ледът от своя страна се използва по време на работа през деня посредством циркулационни помпи,топлообменници ,танкове с риза (процес танкове ,заквасочници,сирениноизготвители)за охлаждане на течности (в нашия случай мляко).Ползва се при резервиране на суровина, след пастьоризация,UHT стерилизация,охлаждане на продукти преди пакетиране и тн.
                2.Вида на фреона 404а.Относно температурата на изпарение -нямам си идея каква е.Това е работа на хладилните техници.Знам само работното налягане 8-10bar.Задачата ми е да сменим серпентините с неръждаеми.В момента сме подменили 4 бр.Предстои изработка и подмяна на още 4.
                Ето ги сменените: .Работят вече 6 мес.

                В момента разработваме акумулатори на лед с по малка мощност.Това са готовите изпарители:.
                Първият трябва да е готов след около 20 дни.

                Поздрави.

                Коментар


                • #9
                  От: Инсталация за ледена вода

                  ако юридически са изпипани нещата и ония не си вдигат телефона, свържи се с кофас и си поговорете... ония са магьосници...

                  Коментар


                  • #10
                    От: Инсталация за ледена вода

                    Не знам кой и как го е поръчвал това нещо,ама направата му с черни тръби е пълна идиотия. Сериозен производител няма да произведе такова нещо, ако топлообмена е фреон -вода.

                    Коментар


                    • #11
                      От: Инсталация за ледена вода

                      Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнение
                      Така е само че като ги заплашиш че ще изпратиш снимките на всичките им клиенти едва ли ще са доволни от тая "реклама" .
                      Плашиш гаргите.

                      Нищо апокалиптично няма .
                      `талянските тръби , доколкото мога да преценя от снимките ,са поцинковани . Работата очевидно е нещо подобно на това , което спомена колегата DIMILIEV по - горе.

                      По начало италианците са едни от най-силните в Европа в инсталации за хранително вкусовата промишленост .
                      Не само че не биха си плюли в сурата с подобен гаф , ами и не биха си мръднали пръста за българи ....освен ...
                      ....освен ако нашите търгаши не са си поръчали именно този вариант , като 4-5 пъти по евтин.
                      Познавам мисленето им : "абе гаранцията ше изкара , па после е.... ги в г.... "
                      Всъщност , може това да го е сторил и самия собственик . Щото обикновено ние сме скъпи на триците и евтини на брашното....

                      Иначе , пределно ясно е че варианта с неръждясващите тръби е трайното решение на проблема .... ама ще отидат едни кинти .... така че не е изключено в скоро време да има повишение на млякото по магазините в Тракийската низина.
                      Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.

                      Коментар


                      • #12
                        От: Инсталация за ледена вода

                        Като свърши с тая работа,добре е инвеститора да си отвори и топлообменника вода-мляко.Там няма да е за снимки.

                        Коментар


                        • #13
                          От: Инсталация за ледена вода

                          Ако е неръждаем проблеми няма . В Сердика сега Данон работят топлообменници на 50 + години . Вярно немски от онова време .
                          Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .

                          Коментар


                          • #14
                            От: Инсталация за ледена вода

                            Като гледам, ние май се пържим на същия огън. Поцинковани тръби, ел.табла с неоразмерена апаратура и левашко изпълнение. иначе, семпло и прибрано.
                            Изработихме нови табла, но едни майстори разбъзгаха настройките на термостатите. Сега са -0,1-0,3 градуса. Лъдът е тънък, само 10-15 мм. Въпросите са ми:
                            1. Какви градуси е добре да се настроят? 2. Как да се управлява количеството студ по дебелинета на леда? Предварително благодаря!