От: ВЪпрос за топла вода във висок блок
Поне при нас нещата съвсем не са такива... Това са напълно отделни системи - не може да вкарваш в питейната вода тази от парното...
Системата е много проста - в абонатната влиза и излиза топла вода от топлофикация. На входа и на изхода имаш термодатчици, които влизат в топломера (който е и дебитомер, за да знаеш колко топлина си оставил в абонатната - обем топлоносител и разлика в температурата са напълно достатъчни. На входа има и програмируем клапан, който спомага за намаляване на разхода/загубите - нощем намалява дебита през абонатната.
Водата от топлофикация преминава през два водо-водни топлообменника. Единия за отопление, а другия - за топла вода.
Отоплението е затворена система с отделна циркулационна помпа (доста по-голяма от тази на топлата вода)... Пълни се с вода, след което се затваря пълнещият клапан и дотам (докато не изреват съседите от последните етажи - тогава пак се допълва Поне при нас имаше само една върната тръба за парното от преливника горе на деветия етаж.
Системата за топла вода е 'полу-отворена' - на входа на топлообменника има тройник и в топлообменника влизат два потока - от върнатата вода от последните етажи (циркулацията), която преди топлообменника минава през циркулационната помпа, и другият вход е студена прясна вода....
Поне при нас абонатната си е в мазата, циркулационната помпа е с размер на юмрук - колко да бръмчи това нещо?! Да чуя бълбукане докато се обезвъздушава се е случвало... Но нито една от помпите не съм чувал...
Първоначално публикуван от Жоро Байкушев
Преглед на мнение
Системата е много проста - в абонатната влиза и излиза топла вода от топлофикация. На входа и на изхода имаш термодатчици, които влизат в топломера (който е и дебитомер, за да знаеш колко топлина си оставил в абонатната - обем топлоносител и разлика в температурата са напълно достатъчни. На входа има и програмируем клапан, който спомага за намаляване на разхода/загубите - нощем намалява дебита през абонатната.
Водата от топлофикация преминава през два водо-водни топлообменника. Единия за отопление, а другия - за топла вода.
Отоплението е затворена система с отделна циркулационна помпа (доста по-голяма от тази на топлата вода)... Пълни се с вода, след което се затваря пълнещият клапан и дотам (докато не изреват съседите от последните етажи - тогава пак се допълва Поне при нас имаше само една върната тръба за парното от преливника горе на деветия етаж.
Системата за топла вода е 'полу-отворена' - на входа на топлообменника има тройник и в топлообменника влизат два потока - от върнатата вода от последните етажи (циркулацията), която преди топлообменника минава през циркулационната помпа, и другият вход е студена прясна вода....
Поне при нас абонатната си е в мазата, циркулационната помпа е с размер на юмрук - колко да бръмчи това нещо?! Да чуя бълбукане докато се обезвъздушава се е случвало... Но нито една от помпите не съм чувал...
Коментар