    Знае ли някой на този модел UPS как да сменя честотата на инвертора. Когато си е на мрежата на изхода има 50Hz, но когато превключи на акумулатори минава на 60hZ и помпите на парното започват да бръмчат, освен това се притеснявам за газовия котел защото го дават за 50hZ. С Гугъл нещо не се справих, намерих как да регулирам някаква си чувствителност (това не го разбрах какво е), но за превключване на честотата не намерих. Вътре има някакъв контролер и два конектора за джъмпери (няма сложени), и DATA конектор на задния панел под формата на RJ10, но не знам за каква връзка се ползва.

    http://www.upsforless.com/browseprod...-BX1000I).HTML

    Ако е важно ще снимам платката.
    Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

  • #2
    От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

    Той не си ли 'хваща' честотата в момента, в който има мрежа...
    Пробвал ли си варианта да си стартира UPS при включено захранване, и след това да изключиш захранването... Щото май пишат, че се синхронизира към честотата на мрежата при изключване на захранването..
    Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
    Но съм насреща през алтернативни средства за комуникация (други форуми, телефон), ако има въпроси по обсъжданите тук теми.

    Коментар


    • #3
      От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

      Така правя, включен в мрежата дава 50, когато дръпна кабела и мине на батерии превключва на 60, после като му възтановя мрежата-пак 50.
      Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

      Коментар


      • #4
        От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

        Помпата вероятно не бръмчи заради 60те херца, а заради нечистата синусоида, а на газовия котел със сигурност нищо му няма от 60-те херца. Та ако шума не ти е проблем, изобщо не го мисли. Ако пък е, ще трябва да си купиш по-читав UPS. Лошото е че няма как предварително да разбереш дали и с него няма да шуми. На тоя да може да му се смени честотата е малко вероятно.
        Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

        Коментар


        • #5
          От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

          От време на време котела дава грешка в захранването. Този UPS съм го купувал не като някакво менте. Та, изглежда имаме някакъв линк за връзка с компютър, някой да знае нещо? Факта че има контролер за мен би трябвало да говори за управляемост на уреда.
          Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

          Коментар


          • #6
            От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

            Сега видях линка - тоя UPS е компютърен и изобщо не е правен да връзваш мотори към него. И да му смениш честотата, пак ще шумят. За помпи ти трябва синусоидален UPS. Оня ден закупих такъв за камината с водна риза на родителите ми, и утре ще го монтирам. Има си вътрешна батерия, може да се връзва и външна.

            През връзката с компютъра честотата няма да можеш да промениш със сигурност. И вкъщи съм с UPS от същата серия ("Back-UPS") на същата фирма, и в работата. Доста по-нов и по-мощен модел. Въпросната чувствителност наистина може да се регулира, но честотата не може. Връзката с компютъра е най-вече за да знае кога колко му е заредена батерията и в зависимост от настройките да "шътдаунне" компютъра примерно 5 минути преди да е свършила батерията. За разни диагностики също.

            ПП: Впрочем, с какво мери честотата? По спецификации UPS-а си я нюха от мрежата и докарва същото на изхода когато превключи на батерия.
            Последно редактирано от sparkybg; 19-11-16, 21:16.
            Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

            Коментар


            • #7
              От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

              http://www.google.bg/imgres?imgurl=h...act=mrc&uact=8


              Не разбрах тая чувствителност каква е?
              Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

              Коментар


              • #8
                От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                Тая чувствителност е при какви като амплитуда смущения в мрежовото напрежение да се включва на батерии. Настройката се прави спрямо спецификите за конкретния район и мрежа, тоест където има повече смущения чувствителността се слага да е по-ниска, за да не се включва на батерии често от тия смущения, лъжейки се че има прекъсване на тока.

                Относно "метъра" - хич не е сигурно че мери коректно несинусоидални сигнали, какъвто е твоя случай.
                Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

                Коментар


                • #9
                  От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                  Може и да си прав, с какво да го измеря? Но пък да ми показва точно 60 а не например 63 или 58?
                  Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                  Коментар


                  • #10
                    От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                    Пак - не са ти проблем 60-те херца, дори да са толкова, а това че ползваш не-синусоидален компютърен UPS за неща, за които изобщо не е правен. При 60Hz синусоидеа моторите няма да шумят, просто ще работят малко по-бързо (евентуално), а дори котлето да е с някакво трансформаторно захранване, 50 херцов трансформатор работи абсолютно безгрижно на 60, че даже и държи малко повече на натоварване. Ако пък е импулсно - на него никак не му пука от херците. Въпросния UPS превключва на акумулатор примерно след 15ms след прекъсване на захранването. Ако електрониката на котлето не е предвидена за такива прекъсвания, пищи от това. Друг възможен сценарий е филтровите кондензатори на захранването и да са се поразсъхнали и с намалял капацитет. Трети вариант е електрониката на котлето да използва мрежовата синусоида за нещо, различно от захранване, и в момента на прекъсване да се бъгва.

                    Просто търсиш проблема на грешното място. Сметни какъв като мощност UPS ти трябва за всичко, и си купи такъв, правен специално за такива приложения. Има поне 5-6 български фирми, дето правят. На APC трябва да отидеш в Smart-UPS серията за да са синусоидални, а там цените никак няма да ти харесат.

                    Дай и модела на котлето, ако искаш, белким видя какво има вътре.
                    Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.

                    Коментар


                    • #11
                      Re: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                      Спарки е прав. Този юпс не е подходящ за електродвигатели. Сложи какъвто трябва.

                      Коментар


                      • #12
                        От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                        Значи той се самонастройва спрямо предходната честота от мрежата. Защо тогава това не става в моя случай, все пак би трябвало контролера да вижда честотата от входа и след това да я задава на инвертора. Каква е тая връзка с компютър през RJ10, знае ли някой как да го свържа, и кой са сервизните му програми. Може когато е продаван нов да е имало диск с него. Има ли някой с подобен модел и документация с него?
                        Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.

                        Коментар


                        • #13
                          От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                          Сигурен ли си, че връзката е RJ10?
                          По книгите пише, че е USB.

                          Защото преди седмица се срещах с подобен APC, и кабела, по който комуникира с компютъра, е USB - от страната на компютъра, и RJ50!!!! - от страната на UPS.
                          (За несрещалите такова нещо - същото като RJ45, ама с 10 контакта).
                          Върви комплект с устройството и е почти ненамираем отделно ( или поне на нормална цена).

                          С тоя кабел не можеш да конфигурираш устройството по начина, който търсиш.

                          Коментар


                          • #14
                            От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                            Сигурен ли си, че връзката е RJ10?
                            По книгите пише, че е USB.

                            Защото преди седмица се срещах с подобен APC, и кабела, по който комуникира с компютъра, е USB - от страната на компютъра, и RJ50!!!! - от страната на UPS.
                            (За несрещалите такова нещо - същото като RJ45, ама с 10 контакта).
                            Върви комплект с устройството и е почти ненамираем отделно ( или поне на нормална цена).

                            С тоя кабел не можеш да конфигурираш устройството по начина, който търсиш.
                            Ето това е.

                            софутера го има на сайта на APC.

                            Коментар


                            • #15
                              От: Как да сменя честотата на инвертора на UPS

                              Това е нещото, явно съм объркал имената на буксите. Това явно вътре има някакъкъв интерфей за да емулира USB към компа. Но ако не може да се конфигурира а е само с наблюдаваща функция тогава не ми трябва. И така, явно не се знае защо моя уред не ще да дава 50hZ на батерии. Щеше ми се да можеше. Ще рагледам платката, и вида на процесора.
                              Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.